Hej Martin,
Jag tror att jag löst problemet.
Det finns en ny version av plugin modulen att hämta på EG forumet:
http://www.eventghost.net/forum/viewtop ... f=9&t=3512
Jag har modifierat event hanteringen. Det visar sig att Duo'n sänder repeteringar på eventen (eller om det var min plugin som skapade dubletter). Oavsett så blockerar jag nu repeteringar inom 0.3 sekunder (kortaste tid som jag fick det att fungera bra). Modifieringen gäller för "normala" events, inte raw, change eller sensor events, dessa är som tidigare.
Kom ihåg att inte logga raw events, jag tycker det stör funktionen
I min enkla konfiguration fungerar det klockrent, jag får den inte att missa, det fungerar hela tiden som det är tänkt. Jag har satt att eventen skall komma inom 5 sekunder för att släcka lampan.
Testa och återkom med feedback!
mvh Walter
PS Jag använder en fjärrkontroll för self-learning för att skapa mina on/off events medans lampan styrs av en code switch modul så det finns ingen chans att lampan skulle kunna styras direkt av fjärrkontrollen

- Image2.jpg (70 KiB) Viewed 5915 times