För att komma vidare så skulle jag rekommendera att du noggrant kontrollerar hur ingången på portstyrningen fungerar.
Går porten upp vid slutning och ner vid öppning eller växlar porten vid kort slutning på ingången?
Hur uppfattar styrelektroniken en länge slutning, går porten upp och sedan ner?
Vad är minsta sluttid för att ingången ska detektera signalen?
När du vet detta är det enklare att jobba vidare med någon lösning.
Som start kanske Nexa WRR-1 kan passa.
Som gbggustaf nämnde så kan ett mellanrelä öka säkerhet mot ev. fel i mottagaren. Är dock inget som jag har varit ute för.
Alla DIN-skenemonterade relä är av bättre klass än det som sitter i en Nexa-mottagare.
Kör du med wn WRR-1 kan du mata reläkretsen med ex. 12 V, då skulle Kjells relä och sockel passa:
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... -dc-p36100
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... kel-p36103
Skulle det vara att portstyrningen kräver någon speciell längd på slutningen så finns det tidreläer som skulle kunna användas. Utbudet av dessa reläer är enormt, så här måste man ha rejält med "kött på benen" för att hitta rätt produkt.