Page 1 of 1

Nästa uppförsbacke, dimmer

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Snoopy
Jag kör nu Tellstick från Debian Lenny med hjälp av Homeautomation sedan ett par dagar. Fungerar bra.
Nästan. Jag har en LWMR-210 Inbyggnadsmottagare och en LYCR-300W, båda dimmers från Nexa. Dessa kan jag inte styra alls. Det borde vara antingen tellstick.conf eller inställningen i Homeautomation. Det senare fallet har jag testat alla varianter. Tellstick.conf ser ut så här för de enheterna:

Code: Select all

device {
  id = 11
  name = "stol"
  protocol = "arctech"
  model = "dimmer"
  parameters {
    house = "27576"
    unit = "1"
  }
}

device {
  id = 12
  name = "stolpe"
  protocol = "arctech"
  model = "dimmer"
  parameters {
    house = "28524"
    unit = "1"
  }
}
Eftersom jag är user, inte hacker så skulle det vara bra med
ett råd i frågan. Som user av Linux så lär jag mig efterhand men det tar tid.


Sista uppförsbacken är 1wire-nätet. Efter stor ansträngning :wink: fick jag fart på det, kan faktiskt läsa av temperaturer.
Men att få till det i Homeautomation var värre. Mycket grubbel har det varit. Har just nu Digitemp-3.5.0 installerat.
F.ö. såg jag att det finns en Tellstick Duo på G. Spännande. Men det betyder
att jag får börja om från början igen :cry:

Re: Nästa uppförsbacke, dimmer

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by tom_rosenback
Snoopy wrote:Jag kör nu Tellstick från Debian Lenny med hjälp av Homeautomation sedan ett par dagar. Fungerar bra.
Nästan. Jag har en LWMR-210 Inbyggnadsmottagare och en LYCR-300W, båda dimmers från Nexa. Dessa kan jag inte styra alls. Det borde vara antingen tellstick.conf eller inställningen i Homeautomation. Det senare fallet har jag testat alla varianter. Tellstick.conf ser ut så här för de enheterna:

Code: Select all

device {
  id = 11
  name = "stol"
  protocol = "arctech"
  model = "dimmer"
  parameters {
    house = "27576"
    unit = "1"
  }
}

device {
  id = 12
  name = "stolpe"
  protocol = "arctech"
  model = "dimmer"
  parameters {
    house = "28524"
    unit = "1"
  }
}
Eftersom jag är user, inte hacker så skulle det vara bra med
ett råd i frågan. Som user av Linux så lär jag mig efterhand men det tar tid.


Sista uppförsbacken är 1wire-nätet. Efter stor ansträngning :wink: fick jag fart på det, kan faktiskt läsa av temperaturer.
Men att få till det i Homeautomation var värre. Mycket grubbel har det varit. Har just nu Digitemp-3.5.0 installerat.
F.ö. såg jag att det finns en Tellstick Duo på G. Spännande. Men det betyder
att jag får börja om från början igen :cry:
I HomeAutomation skall du ha inställt endera "Lampa" elr "Abs. dimmer" som enhets typ. Hur du skall konfa det i tellstick.conf hittar du här http://telldus.se/forum/viewtopic.php?t ... ght=dimmer

Tänk på att du på måste lära upp denna typ av enhet före du kan använda den.

Det där med 1-wire och temperaturer kan vi ta per email, min hittar du i readme filen...

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Snoopy
I HomeAutomation skall du ha inställt endera "Lampa" elr "Abs. dimmer" som enhets typ. Hur du skall konfa det i tellstick.conf hittar du här http://telldus.se/forum/viewtopic.php?t ... ght=dimmer

Tänk på att du på måste lära upp denna typ av enhet före du kan använda den.
Ja, så var det ju. Jag ändrade dimmrarna till "selflearning-dimmer" i tellstick.conf
och "ABS dimmer" i Homeautomation. Dessa två fungerar utmärkt nu. :clap: