Page 1 of 1
Trots nationaldagen....
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Wastanvader
...så undrar jag, en nybörjare på detta område, ge mej lite hjälp eller referera till en gammal tråd med liknande fråga?? Jo, det är så här...jag har följande utrustning: en Nexa rörelsedeckare, en Nexa dimmermottagare som jag sätter direkt i väggen, en Tellstick Net, en TellstickZ-lite samt Telldus Live gränssnitt -allt inkopplat i en Dovado Pro. Jag vet inte hur specifik man måste vara så jag räknar upp

. Vad jag vill är att mina lampor i källaren skall lysa 100% fram till 22.oo, dimra ner till 25% mellan 22.oo och o7.oo för att sedan lysa 1oo% fram till 22.oo osv. Enkelt eller hur?? Inte för mej!!! Jag får det inte att funka! Något fel gör jag, men vet inte vad! Jag har i "Schemaläggaren" i Telldus Live aktiverat "Dim 25% 22.oo"- det är det jag gjort, men det känns fel och är fel. Så- nationaldagen till trots- kan någon vika fem minuter och förklara för mej hur jag skall gå till väga? Ha en trevlig dag, alla som tog sej att läsa mitt dilemma

Ps- lamporna i källaren styrs endast av Nexas rörelsedeckare och ingen väggbrytare om det har någon betydelse
Re: Trots nationaldagen....
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by etompau
Ska inte vara några problem att få en styrning att fungera som du önskar. Du skriver att " det känns fel och är fel" - vad menar du exakt med det?
Kan du styra din dimmermottagare/lampa på korrekt sätt om du manuellt gör det från webbgränssnittet?
Hur är rörelsevakten inblandad i styrningen? Om du har parat den direkt mot dimmermottagaren kommer den eventuellt att släcka din lampa efter en inställd tid. Du får då ta bort par-kopplingen och låta rörelsedetektorn styras via händelser i Live.
Re: Trots nationaldagen....
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Wastanvader
Tack för Ditt snabba svar!! Jo, felet är att när jag vill att lampan skall gå i "dimläge" så svajjar den från 0% till 100% i en loop ända till jag stänger jag av den med gränssnittet, efter det så lyser det 1oo% när deckaren "löser ut". Rörelsedeckaren har jag parat i hop med dimmer mottagaren direkt via den inlärningsknapp som sitter på den. Är det fel? Lampa och dimmer kan jag styra med gränssnittet. Frestar jag Ditt tålamod med att fråga hur jag gör från scratch

Alltså att lampan tänds via rörelsedeckaren 7/24 och dimras 25 % kl. 22oo-o7. Om det kan spela roll...rörelsedeckaren har jag parat iho med Tellstick Net och dimmermottagaren med Tellstick ZLite...
Re: Trots nationaldagen....
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by etompau
Ok. Det låter som du har en dimmer som inte stödjer absolutvärdesdimning , vilken typ/fabrikat av dimmer har du?
Steg ett är att du måste få till korrekt dimningsfunktion via webbgränssnittet, och så att du kan välja önskad ljusnivå utan några konstigheter
Att sedan låta schemaläggaren styra ljusnivå beroende på tidpunkt är en standarfunktion i systemet.
När du har parkopplat rörelsedetektorn med dimmern, så betyder att den kommer att ta över styrningen från din Tellstick, och tända/släcka utan kontroll från ex. schemaläggaren..
Du måste du ta bort parkopplingen, och det görs genom att radera minnesplatsen i dimmern.
Därefter kan du lägga upp dimmern som en enhet i Live och skanna i dess huskod. När det är gjort på korrekt sätt, ska du kunna se hur lampikonen tänds/släcka när detektorn aktiveras.
Sedan kan du låta detektorn trigga händelser som då kan dimma ljuset till 25% vid ett specifikt tidsintervall och inte helt släcka ljuset. Samma sak gäller för tändfunktionen.
Lite trixande blir det nog innan du har det på plats ...
Re: Trots nationaldagen....
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Wastanvader
etompau... Stort Tack för Du tog Dej att förklara. Jag är mycket tacksam för detta och passerar Du Jönköping har jag redan satt in ett par kalla på Ditt pilsnerkonto
Ha en härlig dag och än en gång stort Tack!