Page 1 of 1

WMR-252 & Nexa LWST-605 - Dimrar inte helt ned

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Niklas Liljedahl
Bakgrund:
-Installerat en WMR-252 & Nexa LWST-605
-LWST dimrar ned den andra lampan som den är kopplad till OK
-Tellstick Net
-Vid inkoppling fanns två sladdar (brun och svart)

Problem:
-Den dimrar inte helt av. Den lyser mkt svagt (svagare än om man dimrar den till 1% via exempelvis telldus live, remotestick)

Provat:
-Stänga av via telldus live/remotestick och i telldus live så anges att den är helt avstängd, men lampan lyser ändå.

Ej provat:
Vända på sladdarna i inkoppling. Dock orolig för ev. kortslutning.

Har ni några förslag eller problemlösningar att prova hade dessa tagits emot med uppskattning. :D

Vänligen
Niklas Liljedahl

Re: WMR-252 & Nexa LWST-605 - Dimrar inte helt ned

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by etompau
Typ av lampa?
WMR-252 bygger på att en svag ström ska flyta genom strömkretsen för att hålla igång mottagardelen, detta kan medföra att LED-lampor, som inte behöver mycket ström, lyser lite svagt.
Testa med annan typ av lampa.

Re: WMR-252 & Nexa LWST-605 - Dimrar inte helt ned

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Niklas Liljedahl
Tack!
Provade med annan lampa och den förblev släckt.

Mycket bra. Då kan jag släppa detta problemet och gå vidare till nästa =)

Vänligen
Niklas