Page 1 of 1

Bygga potentialfri brytare?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by gbgustaf
Jag har en värmepump som går att styra på några olika sätt genom att man kopplar en brytare över två ingångar på en plint.
I värmepumpens meny kan jag ställa in tex att sluten brytare ska betyda att inomhustemperaturen höjs/sänks X grader eller att värmen stängs av helt.

Den vill förstås inte ha 230V, utan det ska vara en potentialfri brytare.
Jag skulle vilja styra den brytaren via min Tellstick Net.

Jag kan inte så mycket om elektronik, men tänker mig att detta borde kunna lösas med en trådlös inbyggnadsbrytare som styr ett relä.
Tar gärna emot tips på hur det skulle kunna utföras!

Re: Bygga potentialfri brytare?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by etompau
Det enklaste är kanske att du använder en Nexa WRR-1. Denna mottagare har ett potentialfritt relä som du kan använda till din värmepump.
Ett annat alternativ är som du säger, en inbyggnadsmottagare som sedan är kopplat till ett 230 V hjälprelä. Ex. Kjell & Co http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... -ac-p36101

Annars går det att bygga om en Nexa LCMR-1000 så att man får en potentialfri utgång, kräver dock lite karvande och lödande i själva mottagaren. Om du angripen en sådan mottagare, är det enkelt att också bygga om den till 12V AC-drift, genom att bygla "nätkondensatorn". Du kan då säkert driva den med lågspänning från en extern trafo, och slipper blanda in 230V i din krets.

Re: Bygga potentialfri brytare?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by gbgustaf
Det är ju extremt viktigt att det inte blir något fel så att det matas 230V i singalkabeln till värmepumpen. Då brinner ju kretskorten och då blir det ruskigt dyrt.

WRR-1 kände jag inte till, den kanske löser mitt problem?

http://www.kjell.com/se/sortiment/el/sm ... 0-w-p50380

Det finns en manual man kan titta på där. Om jag förstår dig rätt kan jag koppla signalkabeln över D1 och D2, och 230V över L och N?
Kan jag sätta en säkring eller nåt på signalkabeln, bara för att jag är nojig och inte vill elda upp en svindyr värmepump? Förslag på något som finns att köpa på Kjell?
Sen antar jag att det bara är att montera WRR-1 i en kopplingsdosa, ansluta en 230V-kabel och en signalkabel till pumpen.
Jag är som sagt inte så van att jobba med elektronik...

Re: Bygga potentialfri brytare?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by etompau
Ja det är korrekt, reläet ligger över D1 och D2. Spänning går in på L och N.
Om du inte redan har en, så rekommenderar jag att du skaffar en enkel multimeter, Kjell har olika typer från ca 120:-.
Med ett sådant instrument är det enkelt att kontrollera reläfunktion och säkerställa att du inte lägger på spänning till din värmepump.

Om jag skulle gjort en styrning så hade jag köpt en passande plastkapsling, ex. https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... da-402076/
Några genomföringar https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ar-402070/
och en sladdställ https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ll-402297/

I boxen hade jag skruvat fast en kopplingsplint ("sockerbitar") för bra anslutning av signalen till din pump och mottagaren. Med detta säkerställer du en korrekt och stabil anslutning till din värmepump.
En säkring i serie med signalkabeln kan jag inte se är nödvändigt.

Re: Bygga potentialfri brytare?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by gbgustaf
Tack!

Re: Bygga potentialfri brytare?

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by gbgustaf
Jag fick rådet från lite elkunniga personer att använda ett separat relä i stället för WRR-1, eftersom den sannolikt inte har tillräcklig isolation.
Ville bara påpeka det ifall någon annan läser tråden och vill göra något liknande.