Prosjekt: Automatisere ventilasjonsvifte
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Vi har en Flexit ULV-100 ventilasjonsvifte på loftet. Den trekker ut luft fra bad, toalett, vaskerom og kjøkken (ikke ventilatorhette - den har egen motor og utløp).
Nede utenfor badet er det en 3-trinnsbryter for å regulere hastigheten på vifta, men den kan ikke skrues helt av ettersom huset alltid skal ha litt gjennomtrekk av luft.
Jeg kunne godt tenkt meg å automatisere og fjernstyre vifta basert på forskjellige hendelser;
![Image](http://thvedt.com/bilder/Flexitkoblingsskjema.png)
WRR-1 kunne kanskje brukes (og har også innebygget timer), men har begrensning på 70W på motorstyring. ULV-100 er på 165W og jeg tok derfor ikke sjansen.
Jeg kjøpte derfor 2 stk releer fra Elfa med kapasitet på 1500W på motorstyring av typen Finder 66.82.8.230.0300 på 30A@250VAC
![Image](https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/large/finder-66-82-8-230-0300.jpg)
Disse releene har to separate NO-kretser, slik at jeg senere kan bygge på en NEXA WBT-912 for å få bekreftelse på viftenivået.
Fra før hadde jeg flere PBR-2300 liggende.
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150126_192557.jpg)
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150126_192933.jpg)
Jeg synes de trengte nye ledninger;
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150127_180253.jpg)
Og avstandsknotter under. Jeg brukte "perler" og epoxylim;
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150127_180333.jpg)
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150127_180340.jpg)
Det hele ble limt og festet i en koblingsboks fra Jula (art. nr. 402076) med brytere fra Jula (art. nr. 650046);
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150131_145854.jpg)
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150131_150312.jpg)
230V til de to Nexa PBR-2300 ble hentet fra Flexit-styringsboksen, og den ene styrer nivå 2 og den andre nivå 3. Begge releer av = nivå 1. På denne måten kan jeg alltid overstyre til høyere viftehastighet med manuell bryter utenfor badet hvis det skulle bli nødvendig (eller dersom kona trenger å justere).
I Telldus Live har jeg satt opp et Event hvor fuktighet over 50% på badet setter på vifta på nivå 3. Når fuktighet går under 50% og Vifte 3 er aktivert, vil Vifte 3 skru av.
Hadde jeg hatt Pro, kunne jeg heller satt opp delay på en Event slik at Vifte 3 går av etter f.eks. 30 eller 60 minutter.
Jeg har ennå ikke satt opp programmer for vaskerom eller utetemperatur. Jeg begynner nå å se alle begrensningene med Telldus Live![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Jeg mangler også en Nexa doorbell-knapp for å sette vifta på Nivå 1 når jeg skal fyre opp i peisen. Blir snart kjøpt inn!
Kommentarer ønskes![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Nede utenfor badet er det en 3-trinnsbryter for å regulere hastigheten på vifta, men den kan ikke skrues helt av ettersom huset alltid skal ha litt gjennomtrekk av luft.
Jeg kunne godt tenkt meg å automatisere og fjernstyre vifta basert på forskjellige hendelser;
- Vifta går til full styrke (nivå 3) når det blir fuktig på badet etter dusjing eller bading
- Nivå 3 hvis det blir fuktig på vaskerom som følge av tørketrommel eller tørking av klær
- Nivå 1 hvis det er kaldt ute (under 0 grader), og heller justere til nivå 3 i intervaller
- Nivå 1 hvis det er kaldt ute (under 10 eller 5 grader) mens huset er tomt
- Nivå 1 når jeg skal fyre i peisen (styres med en Nexa doorbell-knapp ved peisen)
- Ellers nivå 2 (som er normaldrift)
![Image](http://thvedt.com/bilder/Flexitkoblingsskjema.png)
WRR-1 kunne kanskje brukes (og har også innebygget timer), men har begrensning på 70W på motorstyring. ULV-100 er på 165W og jeg tok derfor ikke sjansen.
Jeg kjøpte derfor 2 stk releer fra Elfa med kapasitet på 1500W på motorstyring av typen Finder 66.82.8.230.0300 på 30A@250VAC
![Image](https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/large/finder-66-82-8-230-0300.jpg)
Disse releene har to separate NO-kretser, slik at jeg senere kan bygge på en NEXA WBT-912 for å få bekreftelse på viftenivået.
Fra før hadde jeg flere PBR-2300 liggende.
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150126_192557.jpg)
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150126_192933.jpg)
Jeg synes de trengte nye ledninger;
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150127_180253.jpg)
Og avstandsknotter under. Jeg brukte "perler" og epoxylim;
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150127_180333.jpg)
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150127_180340.jpg)
Det hele ble limt og festet i en koblingsboks fra Jula (art. nr. 402076) med brytere fra Jula (art. nr. 650046);
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150131_145854.jpg)
![Image](http://thvedt.com/bilder/20150131_150312.jpg)
230V til de to Nexa PBR-2300 ble hentet fra Flexit-styringsboksen, og den ene styrer nivå 2 og den andre nivå 3. Begge releer av = nivå 1. På denne måten kan jeg alltid overstyre til høyere viftehastighet med manuell bryter utenfor badet hvis det skulle bli nødvendig (eller dersom kona trenger å justere).
I Telldus Live har jeg satt opp et Event hvor fuktighet over 50% på badet setter på vifta på nivå 3. Når fuktighet går under 50% og Vifte 3 er aktivert, vil Vifte 3 skru av.
Hadde jeg hatt Pro, kunne jeg heller satt opp delay på en Event slik at Vifte 3 går av etter f.eks. 30 eller 60 minutter.
Jeg har ennå ikke satt opp programmer for vaskerom eller utetemperatur. Jeg begynner nå å se alle begrensningene med Telldus Live
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Jeg mangler også en Nexa doorbell-knapp for å sette vifta på Nivå 1 når jeg skal fyre opp i peisen. Blir snart kjøpt inn!
Kommentarer ønskes