Page 1 of 1
Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Snoopy
Under tak på altanen har jag en LGDR-3500 som sköter belysningen
på just aktanen. Igår köpte jag den tredje mottagaren för samma uppgift.
Jag kan inte kalla denna för annat än SKIT av värsta kvalitet.

Och dyr dessutom!
Bakom garaget, på norrsidan, sitter en liknande mottagare jag köpte hos Clas O för länge sedan,
minns inte märket men inte är det Nexa. Den har suttit i tio år utan att klaga trots snöstorm, blåst
och annat otrevligt. Nu kan jag inte hitta annat än Nexas eländiga mottagare.
Kan någon tipsa om alternativ?

Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by tronde
Teknikmagasinet har en fra Proove som bør passe sammen med
Telldus. Art. nr.: 640079.
Aner ikke om den er god eller dårlig.
Jula selger ut restlageret av en som ser helt lik ut, men med annet navn. Art. 408066.
Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Snoopy
Jag funderade på att skaffa en sådan, men så såg jag detta inlägg;
http://www.telldus.se/forum/viewtopic.p ... 6ccb886f9f
och blev tveksam. Är den inte tillförlitlig? Men å andra sidan så vet jag att Nexas mottagare
kommer att haverera inom ett år eller så.

Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by tronde
På hvilken måte feiler NEXAen?
Hva slags last er det? Lysrør?
Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by agn
Här finns ett alternativ från Conrad.
http://www.conrad.se/Tr%e5dl%f6s-switch ... 54_2806092
Conrad har ett komlett sortiment med betydligt bättre räckvidder än Nexa. Gå in på
www.conrad.se och skriv rsl i sökrutan för att se hela sortimentet. Fungerar fint med Tellstick.
Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Snoopy
Det var omöjligt att släcka mottagaren när det hände. Som om reläet
klibbat ihop, troligen var det vad som hände. Jag använder vanlig glödljus
som det kallas, gamla glödlampan som EU i stort sett dödat.
Har inte tittat närmare på innehållet på de jag bytt.
Angående Conrad så tar jag en titt. Kan bara bli bättre och jag ser att den är
billigare dessutom... ifall jag blir tvungen att köpa ny!

Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by tronde
Snoopy wrote:Det var omöjligt att släcka mottagaren när det hände. Som om reläet
klibbat ihop, troligen var det vad som hände. Jag använder vanlig glödljus
som det kallas, gamla glödlampan som EU i stort sett dödat.
Hvor mange watt har du tilsammen? Glødelamper trekker opptil 10 ganger så stor strøm ved oppstart, som under drift. Dette kan bli et problem selv for et rele som er oppgitt til 3500W.
Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Snoopy
Det kan inte vara mer än kanske 30-40W. Det är ju lite "overkill" att
använda en brytare för 3500W, men vad är altenativet? Vad jag vet
så är det ett relä som bryter strömmen. Det låter så om man lyssnar.
Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by tronde
Snoopy wrote:Det kan inte vara mer än kanske 30-40W. Det är ju lite "overkill" att
använda en brytare för 3500W, men vad är altenativet? Vad jag vet
så är det ett relä som bryter strömmen. Det låter så om man lyssnar.
30-40W bør ikke være noe problem. Jeg har en selv som styrer motor-og kupevarme på anslagsvis 1700W. Den har funket OK ganske lenge. Jeg er ganske sikker på at det er rele i den.
Hvis bryteren ikke står direkte eksponert for nedbør, er det egentlig ingen grunn til å bruke en med IP44. Den er i utgangspunktet ikke mer vanntett enn en vanlig utgave. Den er bare bedre beskyttet mot sprut. Hvis du har den plassert uten fare for regn, eller har muligheten for å sette på en skjerm, ville jeg prøvd med en vanlig bryter for å se om det går bedre.
Alternativt kan du bygge inn en innfelt mottaker i kapsling med minst IP-44, og sette på en vanlig utekontakt med lokk for strømuttak og ledning med plugg for tilførsel.
LGDR-3500 er oppgitt å være IP-44.
IP44 Sprutsikker
IP3x/-4x betyr at armaturen ikke kan ha åpninger der man kan stikke inn et objekt med 2,5 mm/1,0 mm diameter. Testen utføres med ståltråd i riktig diameter med definert kraft (3N/1N). IPx4 betyr at armaturen må tåle vannsprut fra alle kanter. Testes med normert spruteapparat. Armaturen blir normalt ikke laget vanntett, men med et vannledersystem som hindrer vann i å nå elektriske deler, og sørger for at vannet også renner ut igjen.
Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Snoopy
Det du säger är helt riktigt. Min mottagare sitter under tak på altanen och
har bara kylan på vintern och värmen på sommaren som påverkar. Jag kan troligen
ha en annan mottagare men nu blev det denna. Kanske fukt kan krypa in och ställa till det?
När denna mottagren ger upp så ska jag prova en annan, köper väl några olika
och ser vad som händer.
Den mottagare jag nämnde som jag köpte från Clas Ohlson sitter mer utsatt för regn,
snö, kyla och vind men fungerar perfekt. Jag köpte den innan jag skaffade Tellstick.
Tyvärr har den två kod-vred så möjligheten att variera koden minskar betydligt.
Men den fungerar.
Re: Annan utemottagare än LGDR-3500??
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by tronde
Snoopy wrote:Kanske fukt kan krypa in och ställa till det?
Hvis den står under tak tror jeg ikke at du får problemer med fukt. Fukt er et mye større problem i kapslinger som er tette, enn der hvor den ventileres naturlig. Du ser at IP-44 vanligvis ikke er laget tett, men med et dreneringssystem som slipper ut vann samtidig som det beskytter mot å stikke tynne gjenstander inn i strømførende ting. Det betyr at IP-44 ikke er fuktbeskyttet selv om den er sprutsikker. Jeg ville ikke vært betenkt over å bore inn to-tre 1mm hull i kapslingens laveste punkt hvis den ser veldig tett ut. Da er du sikker på at evt. fukt som kondenseres tvinges ut.