Page 1 of 1
Timer stänger inte av motorvärmare
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Pee
Motorvärmarsäsongen har ju börjat men jag har fått problem som jag är ganska säker på att jag inte hade förra säsongen.
Jag använder motorvärmarfunktionen där man kan välja starttid och gångtid (car.html)
Problemet är att motorvärmaren inte stängs av efter inställd tid.
Jämförde konsollen i NexaHome med en ett år gammal logg. I den gamla loggen ser man se följande när motorvärmaren ska stängas av.
Code: Select all
Script (car.bsh), resultat: [[device, 20, Off]]
:OFF: Turning off dummy device: 20 Motorvärmare (timer) - ok
Script executed (20.bsh), result: [[device, 19, Off]]
:OFF: 1 (2) : Turning off device: 19 Motorvärmare - ok
:OFF: 2 (2) : Turning off device: 19 Motorvärmare - ok
Nu får jag bara
Code: Select all
Script (car.bsh), resultat: [[device, 20, Off]]
När sedan maxtiden på 3 timmar infaller stängs motorvärmaren av.
Kör NexaHome 3.8.8 på Pi
Tacksam för hjälp.
Re: Timer stänger inte av motorvärmare
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by hekj
Pee wrote:Motorvärmarsäsongen har ju börjat men jag har fått problem som jag är ganska säker på att jag inte hade förra säsongen.
Jag använder motorvärmarfunktionen där man kan välja starttid och gångtid (car.html)
Problemet är att motorvärmaren inte stängs av efter inställd tid.
Jämförde konsollen i NexaHome med en ett år gammal logg. I den gamla loggen ser man se följande när motorvärmaren ska stängas av.
Code: Select all
Script (car.bsh), resultat: [[device, 20, Off]]
:OFF: Turning off dummy device: 20 Motorvärmare (timer) - ok
Script executed (20.bsh), result: [[device, 19, Off]]
:OFF: 1 (2) : Turning off device: 19 Motorvärmare - ok
:OFF: 2 (2) : Turning off device: 19 Motorvärmare - ok
Nu får jag bara
Code: Select all
Script (car.bsh), resultat: [[device, 20, Off]]
När sedan maxtiden på 3 timmar infaller stängs motorvärmaren av.
Kör NexaHome 3.8.8 på Pi.
Skicka din NexaHome.xml fil till mig så kan jag kolla om jag ser nått fel på den.
Re: Timer stänger inte av motorvärmare
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by hekj
hekj wrote:Pee wrote:Motorvärmarsäsongen har ju börjat men jag har fått problem som jag är ganska säker på att jag inte hade förra säsongen.
Jag använder motorvärmarfunktionen där man kan välja starttid och gångtid (car.html)
Problemet är att motorvärmaren inte stängs av efter inställd tid.
Jämförde konsollen i NexaHome med en ett år gammal logg. I den gamla loggen ser man se följande när motorvärmaren ska stängas av.
Code: Select all
Script (car.bsh), resultat: [[device, 20, Off]]
:OFF: Turning off dummy device: 20 Motorvärmare (timer) - ok
Script executed (20.bsh), result: [[device, 19, Off]]
:OFF: 1 (2) : Turning off device: 19 Motorvärmare - ok
:OFF: 2 (2) : Turning off device: 19 Motorvärmare - ok
Nu får jag bara
Code: Select all
Script (car.bsh), resultat: [[device, 20, Off]]
När sedan maxtiden på 3 timmar infaller stängs motorvärmaren av.
Kör NexaHome 3.8.8 på Pi.
Skicka din NexaHome.xml fil till mig så kan jag kolla om jag ser nått fel på den.
Det är NH v.3.8.8 som är "trasig", uppgradera till v3.9.0.
http://www.telldus.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=4754
Re: Timer stänger inte av motorvärmare
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Pee
Provade med v3.9.0 och det verkar funka fint!
Tack