Tips: Modifiering av schemalagd händelse
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
I vissa fall kan man vilja modifiera ett schemalagt event innan kommandot exekveras, följande bsh script ändrar dimnivå från 30% till 20% för device 15.
15-.bsh
Ovanstående gäller NexaHome v3.8.7 eller senare.
15-.bsh
Code: Select all
if (executedByEvent()) {
device = getCmdDeviceId();
cmd = getCmd();
level = getCmdLevel();
echo(device);
echo(cmd);
echo(level);
if (device.equals("15") && level.equals("30%")) {
deviceLevel(device, "20%");
}
}