Page 1 of 1
Mottagare för lysrör? problem...
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Swenzon
Hej! Har 2 15w lysrör i badrummet jag vill styra med en timerstyrd mottagare/brytare. Har ni några tips på någon som kan fungera? Har testat 2 st LCMR-1000 och båda fungerar klockrent som mottagare fram till att man tänt och släckt lamporna 5-6 ggr sen börjar det lukta bränt och mottagaren slutar fungera. Den går att ställa i syncläge och blinkar men fångar inte upp någon signal mer. Har även nu provat den nya WMR3500 och den fungerade klockrent 10-12 ggr innan den gjorde exakt likadant som LCMR1000. Har kopplat den uppe i armaturen och har den ordinarie strömställaren till hela tiden. Blir så glad när det fungerar men så ledsen när mottagaren ger upp

Re: Mottagare för lysrör? problem...
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by tronde
Du har vel de 26mm tykke lysrørene. Da regner jeg med at du har induktiv forkopling, og ikke elektronisk. Hvis du har glimtenner, er det induktiv.
Indktiv forkopling er brutal mot brytere, og særlig disse med innebygget elektronikk. Det er mer sannsynlig at en lysrørarmatur med elektronisk forkopling vil fungere sammen med en fjernstyrt bryter, særlig hvis den har innebygget rele.
Alle armaturer med T5 (16mm) lysrør (unntatt enkelte med 8W rør) har elektronisk forkopling.
Re: Mottagare för lysrör? problem...
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Swenzon
Japp där sitter 2 glimtändare. En till varje rör. Ok då är det därför de går insönder. Konstigt att de ändå pallar en dags användning innan de ger upp... Du har ingen annan lösning på mottagare? Såg att conrad.se hade någon som kanske fungerat med lysrör?
Re: Mottagare för lysrör? problem...
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Swenzon

- image.jpg (20.33 KiB) Viewed 6897 times

- image.jpg (20.33 KiB) Viewed 6897 times
Re: Mottagare för lysrör? problem...
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by tronde
Ja, du har induktiv forkopling.
Det er minst to problemer med dem. Det ene er at de belaster bryteren helt forskjellig fra vanlig last, slik at kontaktene blir ødelagt om de ikke er beregnet for det. Det andre er at de genererer en høy spenning i det øyeblikket lysrøret tenner. Det er en ønsket (og nødvendig) funksjon, men uheldig for elektronikk som er i nærheten.
Jeg vet ikke om det finnes mottakere som tåler denne type lysrør.
Re: Mottagare för lysrör? problem...
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Snoopy
Jag lånar tråden en stund
Läste här och blev nyfiken. Så jag köpte en armatur från Jula
med elektronisk tändning och provar nu med Nexa PBR-2300. Det har gått några dagar
nu och jag tänder/släcker lite ibland. Tänkte kolla hur länge det fungerar utan
glimtändare, jag inbillar mig att elektroniken är bättre för brytare. Målet är att kunna använda
en LCMR-1000 istället.
Vet bara inte hur länge testet ska pågå

Re: Mottagare för lysrör? problem...
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by Swenzon
Kanske hade det fungerat om man satte lysrör med led och glimtändarna för led istället? Eller har det kommit någon mottagare som kan klara situationen?