Page 1 of 1

Magnetbrytare ?!

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by hugosp
Hej har precis börjat latja med min tellstick duo och hittat på Automagically som verkar grymt , lite hög tröskel/rörigt i början men verkar riktigt grymt .

Men nu till mig fråga , försöker få en magnetbrytare att skicka ett mail när den bryts men vet inte om jag tänkt snett ,
tänkte att det bordde ju gå enkelt med att sätta en signal-transform på "currentvalue_changed,DV121:ON:0" att den ska "email:namn.namn@gmail.com:subject:Posten är här"

men måste missat nått för inget händer.
sen måste ja fråga är det normalt att en brytare har olika id på ON/OFF ?


bifogar debuggen nedan

Code: Select all

2014-05-22 18:15:36.392828#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:arctech;model:selflearning;house:65412326;unit:16;group:0;method:turnon;
2014-05-22 18:15:36.408637#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:sartano;model:codeswitch;code:0000011001;method:turnon;
2014-05-22 18:15:36.414121#tellstick#tellstick,device:brevlada_oppen,id:56,method:ON,data:0
2014-05-22 18:15:36.427927#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:everflourish;model:selflearning;house:8654;unit:2;method:turnon;
2014-05-22 18:15:36.577682#system#currentvalue_changed,DV121:ON:0
2014-05-22 18:15:37.461298#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:arctech;model:selflearning;house:65412326;unit:16;group:0;method:turnon;
2014-05-22 18:15:37.475807#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:sartano;model:codeswitch;code:0000011001;method:turnon;
2014-05-22 18:15:37.487959#tellstick#tellstick,device:brevlada_oppen,id:56,method:ON,data:0
2014-05-22 18:15:37.493875#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:everflourish;model:selflearning;house:8654;unit:2;method:turnon;
2014-05-22 18:15:37.650985#system#currentvalue_changed,DV121:ON:0
2014-05-22 18:15:38.516013#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:sartano;model:codeswitch;code:0000011001;method:turnon;
2014-05-22 18:15:38.526917#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:everflourish;model:selflearning;house:8654;unit:2;method:turnon;
2014-05-22 18:15:38.541970#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:arctech;model:selflearning;house:65412326;unit:16;group:0;method:turnon;
2014-05-22 18:15:38.551145#tellstick#tellstick,device:brevlada_oppen,id:56,method:ON,data:0
2014-05-22 18:15:38.567451#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:sartano;model:codeswitch;code:0000011001;method:turnon;
2014-05-22 18:15:38.688840#system#currentvalue_changed,DV121:ON:0
2014-05-22 18:15:43.008006#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:arctech;model:selflearning;house:12476878;unit:10;group:0;method:turnoff;
2014-05-22 18:15:43.024089#tellstick#tellstick,device:brevlada_stangd,id:57,method:OFF,data:0
2014-05-22 18:15:43.173615#system#currentvalue_changed,DV120:OFF:0
2014-05-22 18:15:44.093811#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:arctech;model:selflearning;house:12476878;unit:10;group:0;method:turnoff;
2014-05-22 18:15:44.108388#tellstick#tellstick,device:brevlada_stangd,id:57,method:OFF,data:0
2014-05-22 18:15:44.282616#system#currentvalue_changed,DV120:OFF:0
2014-05-22 18:15:44.863358#tellstick#tellstick,raw:class:command;protocol:arctech;model:selflearning;house:63857102;unit:10;group:0;method:turnoff;

Re: Magnetbrytare ?!

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by davka003
Hej
Kul att du gillar automagically, inlärningströskeln vet jag att den är där.

Magnetbrytare med olika id för on och off har jag hört om från andra håll men har själv ingen erfarenhet av sådan hårdvara. Ser du att din globala variabel verkligen ändrar sig?

Jag kommer inte ihåg hur jag satt det i senaste versionen av mjukvaran men jag rekommenderar inte att använda raw-kommandon utan skapa en tellstickdevice som hör ihop med magnetbrytaren (eller två om du ska detektera både öppning och brytning). Sätt sedan signalhanteringen på devicekommandot.

Ursäkta om det var lite otydligt. Säg till om jag ska förtydliga mig, skriver på telefonen just nu.

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by hugosp
Börjar nu efter några timmar komma in i de mer hur allt hänger ihop.
Och ja hittade till slut på hur jag kunde få en global variabel att sättas när den bröts, och vart en ful-lösning med hjälp av crontab för å slå av den. men fick inte till att den ska skicka ett mejl, behövs det mer än den raden jag la in ovan för att de ska fungera?

Re: Magnetbrytare ?!

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by davka003
Du måste ha satt upp ett epostkonto (att skicka utmed) under inställningar också.

Jag har inte kontrollerat syntax på din eposttransform, så jag lovar inte att den är korrekt.

Re: Magnetbrytare ?!

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by alfs
davka003 wrote: Magnetbrytare med olika id för on och off har jag hört om från andra håll men har själv ingen erfarenhet av sådan hårdvara. Ser du att din globala variabel verkligen ändrar sig?
Jag har en Nexa magnetbrytare. Den skickar olika ID för öppning och stängning - vilket ju är ett måste för att veta om dörren öppnas eller stängs. Annars måste man ju ha koll på initialt tillstånd när man startar signalmottagningen, räkna udda/jämna signaler, och inte minst hantera ev missade/utstörda signaler.

Re: Magnetbrytare ?!

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by davka003
Kan den skicka både ON och OFF med båda koderna?
Förstår inte vilka fyra händelser den skulle behöva skicka information om.

Borde bara behöva skicka ON när brytning detekteras och OFF när slutning detekteras. Med ett sådant upplägg skulle det gå lika bra att köra med enbart en kod. Vad är det jag missar?

Re: Magnetbrytare ?!

Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
by micke.prag
Olika id för on och off är en bugg. Uppgradera till senaste firmware så är det fixat.