Jag har lite uppförsbacke just nu. Jag har försökt få igång Nexahome och Homeautomation på linuxdatorn. Ingen lycka. Tänkte att det kanske är själva drivningen av Tellstick som knyter sig. Men Tdtool sköter sig bra med kommandon från terminalen. Svarar snabbt och är åter vid prompten på sekunden.
Det verkar som om Nexahome inte hittar enheterna, likadant med Homeautomation.
Jag har försökt hitta orsakerna och frågat lite på detta forum och läst allt jag hittat men blir inte klokare för det.
Jag har missat något viktigt men fattar inte vad.
Det är tungt nu...
Moderator: Telldus
-
- Posts: 779
- Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
- Contact:
Testa aktivera debug i HomeAutomation och försök köra Uppdatera enheter från Tellstick under Konfiguration. Då borde du se ngn typ av information vad som sker/inte sker i bakgrunden. Sen kan du också testa att i terminalen logga in som apache usern (www-data) och sen köra tdtool -l.
Om du får detta som output så har inte www-data rätt att köra tdtool, kolla då http://telldus.se/forum/viewtopic.php?p=4901#4901
Rapportera vad du fick som output om deet inte löser sig.
Code: Select all
box:/home/user# su www-data
box:/home/user$ tdtool --on 1
Turning on device 1, Device1 - Permission denied
Rapportera vad du fick som output om deet inte löser sig.
//Tom
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha
Latest info and release of HomeAutomation can be found here http://karpero.mine.nu/ha
Ok, jag använde debug mode och fick alla inställningarna för usern. Längst ner fanns 0 enheter listade i tdtool --list. Så jag ändrade rättigheterna i /etc/tellstick.conf och uppdaterade från tellstick igen. Nu finns alla 12 enheterna med!
Måste tyvärr till jobbet nu men hoppas allt blir OK när jag får tid att testa igen. Ser inga problem nu när Homeatutomation talar med tdtool.
Tackar så mycket för du pekade på det som oftast ställer till det för mig, rättigheterna!
Nästa steg blir att lägga till 1wire-nätet.
Måste tyvärr till jobbet nu men hoppas allt blir OK när jag får tid att testa igen. Ser inga problem nu när Homeatutomation talar med tdtool.
Tackar så mycket för du pekade på det som oftast ställer till det för mig, rättigheterna!
Nästa steg blir att lägga till 1wire-nätet.
-
- Posts: 779
- Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
- Contact:
Bra bra!!Snoopy wrote:Ok, jag använde debug mode och fick alla inställningarna för usern. Längst ner fanns 0 enheter listade i tdtool --list. Så jag ändrade rättigheterna i /etc/tellstick.conf och uppdaterade från tellstick igen. Nu finns alla 12 enheterna med!
Måste tyvärr till jobbet nu men hoppas allt blir OK när jag får tid att testa igen. Ser inga problem nu när Homeatutomation talar med tdtool.
Tackar så mycket för du pekade på det som oftast ställer till det för mig, rättigheterna!
Nästa steg blir att lägga till 1wire-nätet.
För att få 1-wire nät att fungera i HomeAutomation krävs det att du har temperatur tabellen enligt det som finns i temperatures.sql i installations mappen. Sen kan du enklast använda http://illx.org/digitemp/index.jsp och crontab för att hämta temperaturerna.
//Tom
Senaste info och release om/av HomeAutomation hittas här http://karpero.mine.nu/ha