Post by AndersGregow » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej!
Finns det någon metod motsvarande "onZwaveMessageReceived" för att skicka konfiguration till en z-wave-enhet?
Jag har en siren som man kan byta ton och volym via konfigurering.
Vore trevligt att ha olika ljud vid olika händelser; översvämning, inbrott, brand, mm.

fredrik.jacobsson
Site Admin
Posts: 284
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Lund
Contact:

Re: Skicka konfiguration till z-wave i LUA

Post by fredrik.jacobsson » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,

Vad är det för siren? CoolCam/Neo? Har för mig att jag har gjort ett sådant script, ska kolla!
Fredrik Jacobsson
Telldus Technologies

AndersGregow
Posts: 18
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Skicka konfiguration till z-wave i LUA

Post by AndersGregow » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Det är en Aeon-siren.
Tack, hoppas du hittar skriptet. :-)

fredrik.jacobsson
Site Admin
Posts: 284
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Location: Lund
Contact:

Re: Skicka konfiguration till z-wave i LUA

Post by fredrik.jacobsson » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Hej,

Har nu skapat ett script för Aeon-sirenen, kolla här:
https://github.com/telldus/tellstick-lu ... /Siren.lua
Fredrik Jacobsson
Telldus Technologies

AndersGregow
Posts: 18
Joined: Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Re: Skicka konfiguration till z-wave i LUA

Post by AndersGregow » Thu Jan 18, 2018 11:08 am

Perfekt, tack.
Nu förstår jag mer hur hantering av z-wave-enheter fungerar, jag får nog ta och läsa igenom z-wave-specen ordentligt ser jag.

Smart att jämföra device-ID istället för namn, då kan man döpa om dem utan att behöva ändra i skriptet.