Hej
Har ett 220-uttag som styrs av en timer. Jag har behov av att se på Telldus Live om det är spänning på uttaget eller ej. Hur lösa detta smidigast.
Indikering vid spänning på
Moderator: Telldus
Re: Indikering vid spänning på
Det finns (åtminstone) två alternativ:
1. En Nexa WBT-230. För funktion krävs det att du har 230 V-matning till sändaren.
2. Ett 230 V-relä, spolen kopplat till ditt uttag, reläkontakterna till en WBT-912. Fungera oavsett nätspänningsmatning.
1. En Nexa WBT-230. För funktion krävs det att du har 230 V-matning till sändaren.
2. Ett 230 V-relä, spolen kopplat till ditt uttag, reläkontakterna till en WBT-912. Fungera oavsett nätspänningsmatning.
Re: Indikering vid spänning på
Tackar för tipsen körde på alt 2 fungerar klockrent.