Lite off-topic kanske, men det finns ju så många erfarna här på forumet.

Som ett steg på vägen mot Telldus så håller jag på att bygga om en gammal analog termostat till att styra radiatorer i 3 zoner. Jag använder Nexa's magnetkontakt som sändare. Det är bara att löda in två sladdar parallellt med tungelementet och koppla till befintliga reläer.

Det jag har blivit tveksam till är när alla 3 sändarna aktiveras samtidigt, t.ex. vid omkoppling till nattemperatur.
Kommer inte mottagarna då att ta emot summan av de tre bitströmmarna från de olika sändarna, med sina respektive koder? Med resultat att ingen mottagare kan läsa av sin egen kod...

Har någon här erfarenhet av ett sånt här scenario?
krambriw
Posts: 654
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Post by krambriw »

Du har helt rätt när du oroar dig. Det som troligen händer om flera sändare sänder samtidigt är att det bara blir "störningar", dvs det går inte att tolka koderna och mottagarna reagerar helt enkelt inte. För att kunna sända från flera sändare måste dessa synkas på något sett så att de sänder i sekvens istället för parallellt

mvh
micked
Posts: 2
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Post by micked »

Tack, det bekräftar mina farhågor.
Det lutar åt att jag byter spår helt och satsar på ett system från Iqtherm.
Då har vi lämnat Nexa och Telldus långt bakom oss och den här tråden kan avslutas...