Jag har upptäckt att mina 6 stycken 36-1797 ibland slutar att dyka upp i tdtool --list (Debian Lenny).
Lösningen är att jag tar ut batterierna på de enheter som försvunnit och då fungerar det igen.
Jag har noterat att problemet KAN höra ihop med att de "bråkande " 36-1797 sänder på exakt samma sekund.
Det verkar som att 36-1797 inte är bra på att hålla tiden, enheterna "glider" i sekundtal sett över tiden och till
slut överlappas ett antal enheter.
Jag undrar om det finns någon uppdaterad firmware till Duo som kan hantera mottagning av två enheter i samma sekund?
Alla 36-1797 har olika kanaler och huskoder.
//Mikael
Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Moderator: Telldus
Re: Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Att där skulle komma en FW som återskapar ett korrupt datatelegram tror jag nog inte blir aktuellt. Blir det en kollision så går informationen helt enkelt förlorad.
Tvivlar på att det är sändarna som hela tiden ligger och sänder på exakt samma tidpunkt. Som du själv skriver så glider tidhållningen i sändarna så
risken för kollision ska inte vara ett stort problem.
Har själv bara 3 sändare, men upplever inte att där är konstanta sändningskollisioner.
Tvivlar på att det är sändarna som hela tiden ligger och sänder på exakt samma tidpunkt. Som du själv skriver så glider tidhållningen i sändarna så
risken för kollision ska inte vara ett stort problem.
Har själv bara 3 sändare, men upplever inte att där är konstanta sändningskollisioner.
Re: Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Jag hade inte heller detta problemet när jag hade färre enheter. Kan det vara mängden enheter som ställer till detta problemet?
Re: Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Tja, svårt att säga, men ju fler sändare man har ju större blir risken för kollision, men om man betänker att en sändning tar ca 1 sek och du har 6 sändare så har du en total sändningstid på 6 sekunder under en minut. Det ska mycket till för att du konstant ska ha sändningskollisioner.
Hur långa avbrott har du sändningarna?
Du tror inte det kan vara ett räckviddsproblem?
Har för mig att jag såg en postning i forumet där en användare hade 14 sändare.
Hur långa avbrott har du sändningarna?
Du tror inte det kan vara ett räckviddsproblem?
Har för mig att jag såg en postning i forumet där en användare hade 14 sändare.
Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
72ms tar varje burst. Tre burstar skickas ut med ca 70ms mellanrum. En sändning tar alltså 72+70+72+70+72=326ms
Re: Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Ja då är kollisionsrisken ännu mindre.
Re: Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Kan vara räckvidden som spökar, men det underliga är att de sändare som försvinner, fungerar 100% efter en "av/på".
Re: Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Jag tycker mig se att sändarna kolliderar ibland, dvs det händer att de försvinner och kommer tillbaka efter en 3-4 timmar. Plockar jag ur batteriet och stoppar tillbaka det kommer den sändaren tillbaka med en gång.
Det är ju "självreparerande" så det går att leva med.
Det är ju "självreparerande" så det går att leva med.
Re: Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Visst är det självreparerande, men det är trist att få avbrott i temperaturloggningen på grund av detta...
-
- Posts: 27
- Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Sv: Clas Ohlson 36-1797 och Telldus Duo Fw 5
Jag har 9 stycken givare och jag upplever i princip aldrig kollisioner. Enheterna försvinner inte heller, men jag kör å andra sidan Windows.