Har en grenlist där jag tar ut ström till subwoofer, lampor m.m.
Satte en "Proove av/på 1000w" i grenlisten för att styra lamporna. Allt fungerar kanon.
Sedan tog jag en "Anslut av/på 1000w" och satte i samma grenlist för att styra subwoofern.
"Anslut av/på 1000w" kan jag styra från långt håll med Tellstick eller fjärr, men Proove måste jag vara ca 10 cm ifrån för att styra.
Kopplade ut "Anslut av/på 1000w" och då fungera Proove kanon, från Tellstick och fjärr på långt håll.
Sätter jag 2 st Proove i grenlisten så fungerar dom båda kanon.
Alltså ka man inte ha Anslut och Proove i samma uttag/nära varandra.
Anslut köpte jag på Jula
Proove köpte jag på NetonNet
Dom ser identiska ut förutom klistermärken.
Någon som har upplevt samma sak?
2 styrdon i samma grenlist=problem
Moderator: Telldus
Re: 2 styrdon i samma grenlist=problem
Ja, de forstyrrer hverandre. Enkelte produsenter oppgir minimumsavstand i området 0,5 ... 1 meter. Min erfaring er at man må ha enda større avstand mellom like enheter.
De du har brukt er vel identiske, med unntak av navnet. Det går noen ganger bra å sette to helt forskjellige enheter nær hverandre. Prøv med en fra Nexa og se om det går bedre da.
De du har brukt er vel identiske, med unntak av navnet. Det går noen ganger bra å sette to helt forskjellige enheter nær hverandre. Prøv med en fra Nexa og se om det går bedre da.
Re: 2 styrdon i samma grenlist=problem
Har upplevt samma sak som du beskriver. Jag lyssnade med en scanner på 433-signalen och upplevde att bakgrundsbruset markant ökade när Proove-mottagaren spänningssattes. Fick inte samma resultat med en Nexa-brytare.
En annan sak jag har noterat är att nya, switchade nätadaptrar kan störa mottagningen.
En annan sak jag har noterat är att nya, switchade nätadaptrar kan störa mottagningen.
Re: 2 styrdon i samma grenlist=problem
En Anslut och en Proove funkar dåligt.
2 st Proove funkar OK, fast det är på samma fjärrkontroll. Self-learn.