Search found 7 matches

by Klutte
Wed Mar 28, 2018 8:47 am
Forum: Z-Wave
Topic: Z-Wave uttag helt utslagna efter strömavbrott
Replies: 4
Views: 1259

Re: Z-Wave uttag helt utslagna efter strömavbrott

Jo, helt rätt - jag fick tipset från support att göra så och nu är noden borta! Tack för tipset!
by Klutte
Sat Feb 24, 2018 3:55 pm
Forum: Z-Wave
Topic: Z-Wave uttag helt utslagna efter strömavbrott
Replies: 4
Views: 1259

Re: Z-Wave uttag helt utslagna efter strömavbrott

Hej igen, en kort uppdatering: Jag valde en av Z-Wave fjärrströmbrytarna och gjorde en hårdvaru-reset (istället för en exclude). Sen fungerade det att inkludera brytaren igen. I samband med detta fick jag liv i de övriga. Det är på något sätt som att får man igång en, så får man igång alla. Skönt, h...
by Klutte
Sat Feb 24, 2018 12:24 pm
Forum: Z-Wave
Topic: Z-Wave uttag helt utslagna efter strömavbrott
Replies: 4
Views: 1259

Z-Wave uttag helt utslagna efter strömavbrott

Hej! Jag har en TellStick ZNet Lite 1.0.14 och ett antal Z-Wave strömbrytare TZWP-100 ( http://telldus.com/produkt/fjarrstyrt_uttag_telldus_z-wave/ ) och även några 433-strömbrytare. Igår fick vi ett strömavbrott på cirka 2 timmar. Efter detta så fungerar endast 433-strömbrytarna. Varenda en av Z-Wa...
by Klutte
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Allmänt
Topic: Magnetkontakt -> Strömbrytare -> Push?
Replies: 5
Views: 1909

Magnetkontakt -> Strömbrytare -> Push?

Hej! Jag har verkligen försökt läsa på om magnetkontakter och fiktiva enheter här på forumet men jag får inte till det. Jag har köpt en magnetkontakt, som jag lyckats koppla till en fysisk fjärrströmbrytare. När jag separerar (öppnar dörren) magnetkontakten så tänds lampan (fjärrströmbrytaren slår t...
by Klutte
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Allmänt
Topic: Magnetkontakt -> Strömbrytare -> Push?
Replies: 5
Views: 1909

Re: Magnetkontakt -> Strömbrytare -> Push?

Hej, tack för ett snabbt svar! Jag har köpt en ny magnetsensor nu som kör z-wave, ska testa mer ikväll. Det jag inte förstår är varför man inte bara kan lägga till magnetkontakten (med z-wave) som en sensor och få push på när en dörr öppnas eller stängs. Varför måste man köpa till en fjärrströmbryta...
by Klutte
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Allmänt
Topic: Magnetkontakt -> Strömbrytare -> Push?
Replies: 5
Views: 1909

Re: Magnetkontakt -> Strömbrytare -> Push?

Aha, det låter ju väldigt bra!

OK, så då ska jag ta bort min fiktiva enhet (fjärrströmbrytaren) och endast lägga upp den nya magnetsensorn och försöka igen.
by Klutte
Thu Jan 18, 2018 11:08 am
Forum: Allmänt
Topic: Magnetkontakt -> Strömbrytare -> Push?
Replies: 5
Views: 1909

Re: Magnetkontakt -> Strömbrytare -> Push?

@etompau - Stort tack för supporten, nu funkar allt precis som jag ville! :D