Tips: Modifiering av schemalagd händelse

Moderators: hekj, Telldus

Post Reply
hekj
Posts: 992
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Stockholm
Contact:

Tips: Modifiering av schemalagd händelse

Post by hekj »

I vissa fall kan man vilja modifiera ett schemalagt event innan kommandot exekveras, följande bsh script ändrar dimnivå från 30% till 20% för device 15.

15-.bsh

Code: Select all

if (executedByEvent()) {
  device = getCmdDeviceId();
  cmd = getCmd();
  level = getCmdLevel();
  echo(device);
  echo(cmd);
  echo(level);
  if (device.equals("15") && level.equals("30%")) {
    deviceLevel(device, "20%");
  }
}
Ovanstående gäller NexaHome v3.8.7 eller senare.
Post Reply