Tips: Att korrigera mottaget sensorvärde
Posted: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Från och med version 2.4.12 kan man korrigera ett mottaget sensorvärde genom att lägga till variabeln adjust samt ett +/- värde i Parameters fältet.
I följande exempel adderas 0.38 till mottaget sensorvärde.
I följande exempel minskas mottaget sensorvärde med 0.38
I följande exempel adderas 0.38 till mottaget sensorvärde.
Code: Select all
model:EA4C;id:0xF1;value:temp;adjust:0.38
Code: Select all
model:EA4C;id:0xF1;value:temp;adjust:-0.38