Jag hittade denna icke fungerande länk
Lista med enheter som stöds av TellStick
http://www.telldus.se/wiki/index.php?title=Mottagare
som förmodligen ersatts med nån annan som jag inte hittar.
En puff i rätt riktning skulle uppskattas!
micke.prag
Site Admin
Posts: 2243
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Lund
Contact:

Post by micke.prag »

Var hittade du denna länken?
Micke Prag
Software
Telldus Technologies
Hjtrakfö
Posts: 27
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Post by Hjtrakfö »

Detta forum, topic=235 Hårdvara>NOT Supported Devices
micke.prag
Site Admin
Posts: 2243
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Lund
Contact:

Post by micke.prag »

Hittade sidan i vårt arkiv och såg att den var väldigt ouppdaterad. Men andra ord inte intressant längre.
Micke Prag
Software
Telldus Technologies
Hjtrakfö
Posts: 27
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Post by Hjtrakfö »

Gott så.

Det jag letar efter egentligen är mina möjliga val till parametrarna i tellstick.conf

protocol = "arctech"
model = "codeswitch"

Jag har tillexempel 25 st gamla noname swichar baserade på chippet Princeton PT2242A-M2/L2 som jag kör i ett annat system som det nu börjar bli dags att uppgradera.
micke.prag
Site Admin
Posts: 2243
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Lund
Contact:

Post by micke.prag »

Jag är tveksam till att det chippet använder protokollet ArcTech. Hur ställer du in mottagarens kod?
Micke Prag
Software
Telldus Technologies
Hjtrakfö
Posts: 27
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Post by Hjtrakfö »

Nej, det är just det. Så frågan är, vilka andra protokoll finns att välja på?
Adressen ställs in med 10 DIPswitchar som går in på varsin pinne på chippet.

Jag har detta protokoll dokumenterat i gammal kod från år 1998, jag ska försöka hitta den gamla koden.
micke.prag
Site Admin
Posts: 2243
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Lund
Contact:

Post by micke.prag »

Många av dessa fungerar med protokollet "sartano"

Ställ in coden i "code" som 10 ettor eller nollor.
T.ex.:

Code: Select all

device {
        id = 1
        name = "Princeton PT2242A-M2/L2"
        protocol = "sartano"
        model = ""
        parameters {
                code = "1001010010"
        }
}
Micke Prag
Software
Telldus Technologies
Hjtrakfö
Posts: 27
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Post by Hjtrakfö »

Yess!
Det funkade.
Ävensom : rfcmd /dev/tellstick SARTANO 1111111000 1