Sunlight fråga.

Moderators: hekj, Telldus

Post Reply
Micke-Falo
Posts: 112
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Sweden
Contact:

Sunlight fråga.

Post by Micke-Falo »

Hej! Nu när ljuset kommer allt tidigare på morgonen så uppstår ett litet problem. Klockslaget för att släcka vissa lampor som följer soluppgången kommer före tillslaget med att lamporna inte släcks som följd. Jag har tittat i manualen, där står att om man vill ha en lampa tänd mellan två klockslag ska man ange funktionen sunlight. Jag har gjort som i exemplet men med andra start och slut tid, men då tänds aldrig lampan på kvällen? Vad har jag gjort för fel?

/Micke
hekj
Posts: 992
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Sunlight fråga.

Post by hekj »

Micke-Falo wrote:Nu när ljuset kommer allt tidigare på morgonen så uppstår ett litet problem. Klockslaget för att släcka vissa lampor som följer soluppgången kommer före tillslaget med att lamporna inte släcks som följd. Jag har tittat i manualen, där står att om man vill ha en lampa tänd mellan två klockslag ska man ange funktionen sunlight. Jag har gjort som i exemplet men med andra start och slut tid, men då tänds aldrig lampan på kvällen? Vad har jag gjort för fel?
Manualen är inte helt komplett/up to date, du ska använda kolumnen 'Cmd Group' för att koppla ihop dina två events.

Skriv in bokstaven A på bägge raderna.

Har du fler parvisa sunlight events så fortsätter du med bokstaven B på nästa par.

Har du ytterligare parvisa events så använder du nästa lediga bokstav.
Micke-Falo
Posts: 112
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Sweden
Contact:

Re: Sunlight fråga.

Post by Micke-Falo »

Aha! DÅ ska jag prova det! Tack tack!
Micke-Falo
Posts: 112
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Sweden
Contact:

Re: Sunlight fråga.

Post by Micke-Falo »

Hmm jag missar nåt iallafall.. har en tid för "on" 06:00 cmd grp A, en tid för "off" 00:00 cmd grp A på en lampa. I handboken är det fyra event då det är ett från och tillslag 12:00 0ch 12:01, har provat även med det men det fuknar inte heller? Just nu förblir alla lampor släckta oavsett, tänder jag dom manuellt så förblir dom på. Jag förstår inte vad jag missar?

/Micke
hekj
Posts: 992
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Sunlight fråga.

Post by hekj »

Micke-Falo wrote:Hmm jag missar nåt iallafall.. har en tid för "on" 06:00 cmd grp A, en tid för "off" 00:00 cmd grp A på en lampa. I handboken är det fyra event då det är ett från och tillslag 12:00 0ch 12:01, har provat även med det men det fuknar inte heller? Just nu förblir alla lampor släckta oavsett, tänder jag dom manuellt så förblir dom på. Jag förstår inte vad jag missar?
Du måste ha start och stopp tiderna inom samma dygn, testa med att ändra 00:00 till 23:59
Micke-Falo
Posts: 112
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Sweden
Contact:

Re: Sunlight fråga.

Post by Micke-Falo »

I morse kl 6 efter att solen gått upp tändes lamporna och lyser fortfarande..Antar att dom kanske slocknar kl 23.59.... Jag får inte till det?
Micke-Falo
Posts: 112
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Sweden
Contact:

Re: Sunlight fråga.

Post by Micke-Falo »

Jag har två olika inställningar. Den ena är att klockan 06.00 "on" cmdgroup A, samt sunlight, 23.59 "off" cmdgroup A samt sunlight. Är det rätt så? Den andra är som i exemplet i manualen + cmdgroup B, och C. Inget funkar. Tänder inte och släcker inte om man tänder manuellt.. Vad är det som är fel?


/Micke
Micke-Falo
Posts: 112
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Sweden
Contact:

Re: Sunlight fråga.

Post by Micke-Falo »

Nu helt plötsligt utan vidare tändes ena fönsterbelysningen!? Skumt...