Nexa absolutvärdesdimning - protokoll?

Moderator: Telldus

Post Reply
lindskogaren
Posts: 1
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Nexa absolutvärdesdimning - protokoll?

Post by lindskogaren »

Läste att det skulle komma stöd för absolutvärdesdimning för vissa arctec (t.ex. nexa)-dimrar i 2.0. Som jag förstod det var det den "nya" generationen med självlärande dimmrar som var aktuell för detta.

Jag är lite nyfiken på hur det är implementerat, är det "fuskande" med en knapp som hålls inne i ett antal sekunder eller finns det stöd för absolutvärdesdimning i rf-protokollet?

När jag kikar i källkoden (http://developer.telldus.se/browser/tru ... ceNexa.cpp) ser det ut som att ett gäng bitar läggs till i slutet av meddelandet som skall skickas iväg vilket bådar gott.

Vilka enheter är det testat med?
fredrik.gullberg
Site Admin
Posts: 285
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Lund
Contact:

Post by fredrik.gullberg »

Det stämmer att absolutdimmning av arctech (nexa och proove) selflearning är på gång.
Det är inget fusk utan precis som du sett i koden så stödjer mottagarna absolutdimmning.
Vi har främst testat med LYCR-300 W, men stödet bör finnas i alla arctech selflearning (?!)
Vi kommer inom de närmsta dagarna komma med en betaversion av 2.0-mjukvaran, så håll ögonen öppna på forumet för att vara med i beta-test-perioden.
Fredrik Gullberg
Telldus Technologies
Post Reply