Sniffa sensorer

Moderator: Telldus

Post Reply
Hoffan
Posts: 36
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Sniffa sensorer

Post by Hoffan »

Last edited by Hoffan on Thu Dec 15, 2011 4:37 pm, edited 1 time in total.
krambriw
Posts: 654
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Sniffa sensorer

Post by krambriw »

:D

Ja det vore väl något om Telldus använde sig av en rfxcom för att sniffa oregon sensorer (dom stöds förövrigt förträffligt av just rfxcom)

Problemet är nog inte att oregon protokollet är okänt, det är nog mera brist på tid som gör att det ännu inte finns stöd för dom.

Jag har skrivit det på annan plats att jag tycker oregon är dom bästa så här långt. Räckvidden är också mycket god. Endast priset är lite högt i jämförelse med andra billigare givare (men dom är egentligen inte riktigt jämförbara).

mvh
Hoffan
Posts: 36
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Sniffa sensorer

Post by Hoffan »

Jo Instämmer helt klart..

Men sådana sensorer kanske många redan har hemma pga att man kanske har en väderstation eller dyligt..
Så att få till detta vore ju grymt bra.. Men som du säger.. Allt tar ju tid oxå..
micke.prag
Site Admin
Posts: 2243
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Lund
Contact:

Re: Sniffa sensorer

Post by micke.prag »

Vi har redan stöd för en Oregon sensor. Åtminstone ytterligare en kommer till nästa version.
Micke Prag
Software
Telldus Technologies
Hoffan
Posts: 36
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Sniffa sensorer

Post by Hoffan »

Vilken är det i dag som funkar å vilken blir det nästa gång??
micke.prag
Site Admin
Posts: 2243
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Lund
Contact:

Re: Sniffa sensorer

Post by micke.prag »

Idag stöder vi den som identifierar sig som 0xEA4C och nästa blir 0x1A2D. Det säger tyvärr inte vilken modell du kan köpa för jag vet inte vilka oregon-modeller det motsvarar.
Micke Prag
Software
Telldus Technologies
krambriw
Posts: 654
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Sniffa sensorer

Post by krambriw »

Det låter bra, tror det kommer täcka in följande modeller: THGN122N,THGR122NX,THGR228N,THGR268

501A2D4007600790063762

Code: Select all

501A2D4007600790063762   TH1[1796] THGN122N,THGR122NX,THGR228N,THGR268 CH 3 addr:07 temp:7,6C | 45,68F hum:69 Normal  bits=80 
501A2D2020300250C93345   TH1[8194] THGN122N,THGR122NX,THGR228N,THGR268 CH 2 addr:20 temp:2,3C | 36,14F hum:95 Wet     bits=80 
Dock inte badrumsvågen om nu någon har en sådan :D

Code: Select all

3834000000000000         WEIGHT1[0] BWR101,BWR102 addr:0 Weight: 0 kg | 0 lb | 0: 0 st-lb Unknown byte=00 Checksum error bits=56 
Post Reply