Post by pixi »

Halloj har presis lagt in nya 2.1.2 beta8
vad jag kanse hitils så funkar allt som det gjort innan men är lite undrande angående datatype i guiden här:
http://developer.telldus.com/blog/2012/ ... om-signals

jag har gjort ett test script som skriver in allt i en text fil men det är bara temerature som kommer in, borde inte humidity komma in i samma fil eller??

test script:

Code: Select all

#!/bin/bash
if [ "${DATATYPE}" -eq 1 ]; then
        echo "proto: ${PROTOCOL} model: ${MODEL} sensorid: ${SENSORID} datatype: ${DATATYPE} value:${VALUE} tiemstamp:${TIMESTAMP} " >> /tmp/test.fil
fi
resultat:

Code: Select all

proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 84 datatype: 1 value:23.0 tiemstamp:1380749398 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 93 datatype: 1 value:-34.0 tiemstamp:1380749402 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 93 datatype: 1 value:-34.0 tiemstamp:1380749402 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 93 datatype: 1 value:-34.0 tiemstamp:1380749402 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 11 datatype: 1 value:21.9 tiemstamp:1380749408 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 11 datatype: 1 value:21.9 tiemstamp:1380749408 
proto: fineoffset model temperature sensorid 135 datatype: 1 value:-20.4 tiemstamp:1380749419 
proto: fineoffset model temperature sensorid 203 datatype: 1 value:-20.6 tiemstamp:1380749426 
proto: fineoffset model temperature sensorid 255 datatype: 1 value:-204.7 tiemstamp:1380749430 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 84 datatype: 1 value:22.9 tiemstamp:1380749454 
proto: fineoffset model temperature sensorid 135 datatype: 1 value:-20.3 tiemstamp:1380749467 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 11 datatype: 1 value:21.9 tiemstamp:1380749468 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 11 datatype: 1 value:21.9 tiemstamp:1380749468 
proto: mandolyn model temperaturehumidity sensorid 11 datatype: 1 value:21.9 tiemstamp:1380749468 
proto: fineoffset model temperature sensorid 255 datatype: 1 value:-204.7 tiemstamp:1380749470 

tdtool-l

Code: Select all

PROTOCOL            	MODEL               	ID   	TEMP 	HUMIDITY	RAIN                	WIND                	LAST UPDATED        
fineoffset          	temperature         	203  	-20.2°	        	                    	                    	2013-10-02 23:36:02 
fineoffset          	temperature         	255  	-204.7°	        	                    	                    	2013-10-02 23:36:12 
mandolyn            	temperaturehumidity 	11   	21.9°	46%     	                    	                    	2013-10-02 23:36:08 
mandolyn            	temperaturehumidity 	84   	22.9°	45%     	                    	                    	2013-10-02 23:35:41 
fineoffset          	temperature         	135  	-19.7°	        	                    	                    	2013-10-02 23:35:55 
mandolyn            	temperaturehumidity 	93   	-34.0°	46%     	                    	                    	2013-10-02 2
stefan.persson
Posts: 353
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Datatypes med nya trigger funktionen

Post by stefan.persson »

Med raden

Code: Select all

if [ "${DATATYPE}" -eq 1 ]; then
så anger du att du bara vill ha temperaturvärden. Tar du bort den så bör du få in alla typer.
Stefan Persson
Software
Telldus Technologies
pixi
Posts: 24
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Contact:

Re: Datatypes med nya trigger funktionen

Post by pixi »

Åhhh så dum man kan vara :-)
Men nu funkar det som det skall
Denna funktion kommer hjälpa oss linux utan gui mäniskor :-)
frigol33t
Posts: 7
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Datatypes med nya trigger funktionen

Post by frigol33t »

Hej. Måste bara höra hur du fick dom att fungera.
Jag har precis installerat 2.1.2.
Måste man skapa scriptmapparna själva eller ska dom komma av sig själv vid installationen? Har iaf. skapat mappar och gjort script men det händer ingenting. Känns som att något är fel :/
pixi
Posts: 24
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Contact:

Post by pixi »

Hummm. Det var ju nästa 1 år sedan jag lekte med detta. Kommer inte riktigt ihåg hur.
Skulle kunna kolla på detta under nästa helg ( är på mässa i helgen och nästa vecka)
Dra ett pm nästa helg så skall jag kolla på det
lokaltrafik
Posts: 7
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: Datatypes med nya trigger funktionen

Post by lokaltrafik »

frigol33t wrote:Hej. Måste bara höra hur du fick dom att fungera.
Jag har precis installerat 2.1.2.
Måste man skapa scriptmapparna själva eller ska dom komma av sig själv vid installationen? Har iaf. skapat mappar och gjort script men det händer ingenting. Känns som att något är fel :/
Håller på med det själv nu tillsammans med en magnetbrytare. Jag konfigurerade enheten i tellstick.conf, gjorde mapparna (\usr\local\share\telldus\scripts\deviceevent) och skriptet utan att något hände. Testade att köra en chmod 755 på skriptet och då fungerade det!