by larsosca
Jag har sedan en längre tid misstänkt att OFF-knapparna, på min hemsida, för att styra lampor och annat inte fungerar helt korrekt.
Sedan en tid kör också jag Domoticz för mina Z-wave mottagare, jag anropar NexaHome med Tellstick Duo från Domoticz med samma resultat.
Problemet är att när jag anropar NexaHome med ett OFF kommando och den lampan redan är i status OFF så tänds den istället ibland (inte alltid tyvärr).
Det är som att NexaHome uppfattar det som eller översätter det till en toggle. I logfilen står det alltid att den skickat ett OFF-kommando.
Jag använder den här url:en: http://localhost:8080/nexahome?device=2&cmd=off.
Klistrar jag in url:en i en webläsare och skickar in den flera gånger kan jag alltid återskapa fenomenet.
Lite irriterande eftersom jag skickar en "säkerhets OFF" runt midnatt men vissa lampor kan då istället tändas. :shock:

Är det NexaHome eller vad kan det annars som kan orsakar detta?

PS. jag kör alltid senaste releasen av NexaHome :D Ds.

//Lasse