Tips: Att korrigera mottaget sensorvärde

Moderators: hekj, Telldus

Post Reply
hekj
Posts: 992
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Stockholm
Contact:

Tips: Att korrigera mottaget sensorvärde

Post by hekj »

Från och med version 2.4.12 kan man korrigera ett mottaget sensorvärde genom att lägga till variabeln adjust samt ett +/- värde i Parameters fältet.

I följande exempel adderas 0.38 till mottaget sensorvärde.

Code: Select all

model:EA4C;id:0xF1;value:temp;adjust:0.38
I följande exempel minskas mottaget sensorvärde med 0.38

Code: Select all

model:EA4C;id:0xF1;value:temp;adjust:-0.38
hekj
Posts: 992
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: Tips: Att korrigera mottaget sensorvärde

Post by hekj »

Har nu (v2.8.1) gjort det möjligt att korrigera ett mottaget sensorvärde genom att skiva in ett matematiskt uttryck i adjust variabeln.

I följande exempel görs ett mottaget sensorvärde om lite grann (frågetecken ersätts av programmet med aktuellt sensorvärde)...

Code: Select all

id:stockholm;model:light;adjust:?/255*60