IR Styrning med Nexa/ Tellstick

Moderator: Telldus

Post Reply
tenold
Posts: 32
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

IR Styrning med Nexa/ Tellstick

Post by tenold »

Hej!
Jag har tänkt mig följande:

Har ett stuge med Nexa, Tellstick, Switchking, i stugan finns er värmepump (inverter luft/luft) den har en IR fjärr.
Fjärren på värmepumpen har 2 knappar , den ena för "Underhållsvärme" +10 den andra knappan är "komfortvärme +22"

Detta styr man då helt och hållet med IR fjärren. MEN så kommer saken, jag vill kunna sitta på nätet (Switchking) och säga nu vill jag du ska hålla 20 grader, då ska switchking skicka en signal til IR sändaren som snackar med värmepumpen (som en fjärr) eller nu ska du hålla 10 grader..

Jag vet att det finns lösa sådana SMS styrnings moduler, men jag vill köra allt genom switchking. DVS Kunna pendla mellan två IR kommandon via Switchking/Nexa .

Nån som har en aning, det måste väl gå att lösa på nåt sätt?

Hoppas ni kan hjälpa
micke.prag
Site Admin
Posts: 2243
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Lund
Contact:

Re: IR Styrning med Nexa/ Tellstick

Post by micke.prag »

EventGhost har en massa olika ir-styrningar. Kanske kan man få SwitchKing att prata med EventGhost för att skicka signalerna?
Micke Prag
Software
Telldus Technologies
tenold
Posts: 32
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: IR Styrning med Nexa/ Tellstick

Post by tenold »

micke.prag wrote:EventGhost har en massa olika ir-styrningar. Kanske kan man få SwitchKing att prata med EventGhost för att skicka signalerna?
Intressant, tack för info.
Detta borde ju vara högintressant för att få en värmestyrning i Switchking att funka. Nån som har mer info?
hekj
Posts: 992
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: IR Styrning med Nexa/ Tellstick

Post by hekj »

tenold wrote:
micke.prag wrote:EventGhost har en massa olika ir-styrningar. Kanske kan man få SwitchKing att prata med EventGhost för att skicka signalerna?
Intressant, tack för info.
Detta borde ju vara högintressant för att få en värmestyrning i Switchking att funka. Nån som har mer info?
Dom som använder sig av NexaHome kan redan nu prata med EventGhost, för att fixa till ovanstående utför man nedanstående.

1) skapa en "dummy" mottagare med hjälp av TelldusCenter samt döp den till:
Komfortvärme +22
2) skapa en fil vars namn är samma som det id den nya mottagaren fick och med filtyp .bsh

Placera filen i samma bibliotek som där NexaHome.xml ligger, exempelvis:
C:\apps\nexahome\14.bsh
Filens innehåll:

Code: Select all

execFile("C:/Program Files/EventGhost/EventGhost.exe");
execParam("-e");
if (deviceIsOn("Komfortvärme +22")) {
   execParam("Task.Set.Temperature.22");
} else {
   execParam("Task.Set.Temperature.10");
}
3) konfigurera EventGhost så att den lyssnar på två nya events:
Task.Set.Temperature.22
Task.Set.Temperature.10
4) klicka på "Komfortvärme +22" i NexaHome för att skicka kommando till EventGhost

Exempel på vad som visas i konsolfönstret i NexaHome:
2010-10-21 08:05:27 :ON: Turning on device: 14 Komfortvärme +22 - ok
2010-10-21 08:05:28 Script executed (14.bsh), result: [[exec, C:/Program Files/EventGhost/EventGhost.exe, -e, Task.Set.Temperature.22]]
2010-10-21 08:05:28 Exec (C:/Program Files/EventGhost/EventGhost.exe)

2010-10-21 08:07:23 :OFF: Turning off device: 14 Komfortvärme +22 - ok
2010-10-21 08:07:23 Script executed (14.bsh), result: [[exec, C:/Program Files/EventGhost/EventGhost.exe, -e, Task.Set.Temperature.10]]
2010-10-21 08:07:23 Exec (C:/Program Files/EventGhost/EventGhost.exe)
Exempel på vad som visas i logfönstret i EventGhost:
Main.Task.Set.Temperature.22
Main.Task.Set.Temperature.10
/Henrik
MartinV
Posts: 277
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Contact:

Re: IR Styrning med Nexa/ Tellstick

Post by MartinV »

tenold wrote:Detta borde ju vara högintressant för att få en värmestyrning i Switchking att funka. Nån som har mer info?
Jag har tyvärr dålig koll på Event Ghost och vad som är möjligt där. Jag har mest jobbat åt andra hållet - där Event Ghost styr enheter i Switch King
Men... Ingenting är omöjligt :D

Ett alternativ är Switch Event Listener som lyssnar på en förändring i Switch King och därefter drar igång en kommandofil.
En annan möjlighet är att göra ett script direkt i Event Ghost som ropar på Switch King med jämna mellanrum för att se om en enhet, en datakälla eller ett scenario har "ändrats".

Själv är jag total nybörjare på Python, men det kanske är någon som kan assistera mig, så kan jag hjälpa till med de anrop som måste göras. :wave:
En möjlighet är ju exempelvis REST, där (en del) tillgängliga anrop i Switch King finns beskrivna här:
http://www.switchking.se/sv/component/c ... rest-anrop
Martin | http://www.switchking.se
Testa Switch King Pro i din Android/iPhone/iPod: http://www.switchking.se/sv/demo
tenold
Posts: 32
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am

Re: IR Styrning med Nexa/ Tellstick

Post by tenold »

Coolt Henrik,
Har du testat detta själv? Vad jag har hört är det knepigt att få IR signalen in/läsa av den eftersom luftvärmepumpar har en lång o krånglig IR signal med mycket info?
hekj
Posts: 992
Joined: Fri Mar 17, 2023 9:45 am
Location: Stockholm
Contact:

Re: IR Styrning med Nexa/ Tellstick

Post by hekj »

tenold wrote:Coolt Henrik,
Har du testat detta själv? Vad jag har hört är det knepigt att få IR signalen in/läsa av den eftersom luftvärmepumpar har en lång o krånglig IR signal med mycket info?
Fram tills nu har jag endast använt mig av en IR mottagare kopplad till programmet WinLIRC, min mottagare består av sammanlagt 9 st komponenter och var väldigt lätt att löda ihop (anslöt komponenterna till en avklippt seriekabel). Det är många år sedan jag använde den senast men efter att läst ditt inlägg samt hittat nedanstående USB anslutna sändare/mottagare som även stöds av EventGhost så blev jag lite nyfiken...
http://dangerousprototypes.com/docs/USB_Infrared_Toy
http://winlirc.sourceforge.net/

Ytterligare ett alternativ...

Streamzap PC Remote
http://www.streamzap.com/

369:- inkl. moms
http://www.eksitdata.com/

/Henrik
Post Reply