Finns det något sätt att lägga in en fördröjning på en händelse med ett vilkor fortfarande är aktuellt efter fördröjningen. Ungefär som ett larm, om kontakt X bryts så utför det här efter 60 sekunder om Y då fortfarande är aktivt. Jag vill att något triggas för att sen ge enmöjlighet att avbryta innan åtgärden utförs.
Någon som vet?
Fördröjning på action
Moderator: Telldus
Re: Fördröjning på action
Ja det bör gå att lösa. Du får skapa två händelser, den första händelsen triggas av ex. en magnetkontakt, som åtgärd har du en fiktiv enhet som efter en inställd fördröjning (ex. 60 sekunder) aktiveras.
Denna fiktiva enhet triggar sedan en annan händelse som har som ett villkor att magnetkontakten fortsatt ska vara i tilläge, då aktiveras önskad åtgärd.
Är magnetkontakten i frånläge sker ingen åtgärd efter de inställda 60 sekunderna.
Fördröjningsfunktionen kräver att du har ett pro-abonemang.
Denna fiktiva enhet triggar sedan en annan händelse som har som ett villkor att magnetkontakten fortsatt ska vara i tilläge, då aktiveras önskad åtgärd.
Är magnetkontakten i frånläge sker ingen åtgärd efter de inställda 60 sekunderna.
Fördröjningsfunktionen kräver att du har ett pro-abonemang.
Re: Fördröjning på action
Tack, inte vidare smidigt men det är ju en lösning iaf